Hallo Zusammen, Der Standardwert im Feld Maximum Rate Value ist 0,05 und das ist vermutlich viel zu neidrig bei einem Gaszähler. Git es ein How To bei dem ich mir diesen Wert für mich speziell berechnnen kann? Danke euch! |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
Replies: 6 comments 4 replies
-
was hast du bei Maximum Rate Type eingestellt, RateChange(pro minute) oder AbsoluteChange(pro Runde)? |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
ich glaube wenn du Maximum Rate Type nicht aktivierst, wird AbsoluteChange(pro Runde) verwendet. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
|
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
AbsoluteChange = pro Runde/Lesung, bei dir offenbar alle 5 Minuten ==>> Verbrauch in 5 Minuten ==>> 0,5m3 oder 500 Liter die Berechnung sieht in etwa so asu: Verbrauch pro MinuteMaximum Rate Type = RateChange Verbrauch pro Runde/Lesung/AuswertungMaximum Rate Type = AbsoluteChange wenn Differenz bzw. Vergleichswert grösser Maximum Rate Value, dann gib ein Fehler aus. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Hier nochmal ein Hinweis, hab ein bischen tüffteln müssen bevor ich gecheckt habe das eh alles aufgedruckt ist ;-) Habe bei mir dann den Wert 0,5 für 5min eingestellt. 6 m³ /h = 0,1 m³ /min => 0,5m³ für 5min Damit ergeben sich zwei Lösungen: RateChange -> 0,1 |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
AbsoluteChange = pro Runde/Lesung, bei dir offenbar alle 5 Minuten ==>> Verbrauch in 5 Minuten ==>> 0,5m3 oder 500 Liter
RateChange = pro Minute ===>> Verbrauch pro Minute ==>> 0,1m3 oder 100 Liter
die Berechnung sieht in etwa so asu:
Verbrauch pro Minute
Maximum Rate Type = RateChange
Differenz bzw. Vergleichswert = (gelesener Wert - Vorwert) / verstrichene Minuten
Verbrauch pro Runde/Lesung/Auswertung
Maximum Rate Type = AbsoluteChange
Differenz bzw. Vergleichswert = gelesener Wert - Vorwert
wenn Differenz bzw. Vergleichswert grösser Maximum Rate Value, dann gib ein Fehler aus.